    我们公司投资建设的室外钢材堆料场的三台10t行车的配电箱使用YJV电缆为永久性的,但施工单位提供的敷设方案是采用直埋式,这种方案能行吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最好是穿管敷设

    2011-06-05 12:32:05 

  • 直埋的话,最好选用铠装电缆,YJV型一般不能直埋,要穿钢管敷设

    2011-06-09 13:45:51 

  • 敷设方案采用直埋式,这种方案是可行。

    2011-06-04 05:41:56 

  • 我们公司投资建设的室外钢材堆料场的三台10t行车的配电箱使用YJV电缆为永久性的,但施工单位提供的敷设方案是采用直埋式,这种方案能行吗? 可以的。

    2011-06-04 07:01:37 

  • 最好还是用套管敷设,YJV电缆不适合直埋,要直埋还是用铠装电缆。

    2011-06-04 07:19:59 

  • 工地现场尽量不选用直埋

    2011-06-04 14:39:54 