rayleigh 2011-06-04 02:50:48 | 广东省 其他专业 | 1333查看 3回答
独立基础部位有电梯井并标高不一致
独立基础底标高为-5.4,电梯井标高为-6.3,在钢筋抽样里,钢筋三维显示,电梯井的标高以上位置有独基的布筋,请问这种情况应该如何处理
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
分别定义:独立基础底标高为-5.4,电梯井标高为-6.3,钢筋。或直接做两个小工程进行再统计钢筋。
2011-06-04 06:00:37
-
独立基础底标高为-5.4,电梯井标高为-6.3,在钢筋抽样里,钢筋三维显示,电梯井的标高以上位置有独基的布筋,请问这种情况应该如何处理 检查电梯井处基础标高设置及独立基础布置。是否出现在电梯井处重复布置独立基础或电梯井基础标高设置错误
2011-06-04 06:07:29
-
独立基础底标高为-5.4,电梯井标高为-6.3,在钢筋抽样里,钢筋三维显示,电梯井的标高以上位置有独基的布筋,这种情况应该把基础底标高设置成-6.3米就行了。
2011-06-04 05:48:49