宝贝不哭 2011-06-08 08:10:10 | 山东省 其他专业 | 755查看 3回答
关于主次梁交接增设箍筋的问题
在设计总说明中,主次梁交接处主梁上次梁两侧各设三道箍筋间距50.肢数直径砼两箍筋,增设的三道箍筋如何定义,是系统自己计算,还是需要我们手动输入,如果需我们手动输入,那在什么地方输入定义。谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在梁跨信息里面 也可以用自动生成吊筋的命令 快速生成次梁加筋
2011-06-08 08:34:32
-
需要手动输入,点原位标注,在下面的平法表格里箍筋加密栏输入。
2011-06-08 08:12:54
-
不用手动一个一个输入,广联达5月份新发布的版本可以整层一下就布置上去,你可以下载安装试试,祝你成功!
2011-06-08 08:26:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看