• 2009中,楼层设置时的板厚用按实际设计的板厚输入吗?对钢筋量有影响吗?

    2009中,楼层设置时的板厚用按实际设计的板厚输入吗?对钢筋量有影响吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼层设置中的板厚不用管,对钢筋量没有影响。软件就只根据你在具体层里的板来计算钢筋。

    2011-06-08 10:01:51 

  • 按设计图纸上的板厚进行计算,对板的钢筋计算有直接影响。

    2011-06-08 08:38:48 

  • 是要按设计板厚设置,主要是影响负筋的弯折长度,这个弯折是按板厚扣减两个保护层计算。

    2011-06-08 08:39:23 