璐子 2011-06-11 10:41:44 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1403查看 2回答
基础层的构造柱底标高如何设置?锚入基础底吗?
问题补充:有砖基础,没有基础梁怎么办.?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是整板基础,锚入La就可以了。如果是单层筋的条形基础及独立基础就需锚入基础底,并不小于La。 如果没有钢筋混凝土基础,全是砖基础,可以锚入地圈梁。 这个建议以《图纸答疑》或《技术核定单》的形式请设计人员答复解决。 苏G01-2003,指的混凝土基础(垫层)应有300高。 你看第九页及其附注的第一条,是C20混凝土,厚度应达到300厚。
2011-06-11 11:02:07
-
基础层的构造柱底标高如何设置?锚入基础底吗?【查看构造柱图纸标高,应该是锚入基础底的,砖混结构应该有条形基础,没有基础梁没关系,构造柱就锚在条形基础里】
2011-06-11 11:00:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看