    如题 , 17层剪力墙结构住宅,带地下室筏板基础。三级抗震。层高2.9m 占地590m2..。总面积11343m2 除地下室其余层墙钢筋 c8-200 我算的含量是45kg/m2 是不是有点低
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋的含量是没有一个标准的,只要你没有少算量,你就不要管它的钢筋含量多与少了,你要相信自己。

    2011-06-13 07:02:20 

  • 你好 应该有些构件你少算或漏算了,含量应该在50公斤是正常的

    2011-06-11 22:18:58 

  • 你好:17层剪力墙结构住宅含量是45kg/m2也差不多了。河北地区的含量偏小。

    2011-06-12 07:59:35 

  • 含量应该在50公斤是正常的

    2011-06-12 14:46:11 

  • 有点不高,但也正常,不要过分相信经验数据,那个只能参考,以实际计算量为准