• 剪力墙结构的钢筋率

    我的是10776平的剪力墙结构的建筑,有地下一层筏板基础,目前已把所有的剪力墙板暗柱暗梁连梁框梁砌体加筋都画完,目前钢筋49.5公斤,请问我算的钢筋少吗?二次结构还没有画。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请按照图纸总说明来调整剪力墙错开百分率,默认的是25%,看看是否适合您这工程。

    2011-07-13 20:51:31 

  • 正常的范围 之内

    2011-07-13 21:18:27 

  • 这个是要结合你墙体的具体配筋的,我做过一个只有43的呢,不过一般的剪力墙的都在60-70左右了吧

    2011-07-13 18:38:32 

  • 剪力墙结构钢筋49.5公斤,偏少。

    2011-07-14 08:16:14 