• 梁钢筋锚固到支座里,插入支座的水平距离小于0.4laE,那弯下的垂直距离是不是要算到梁底而不是15d

    梁钢筋锚固到支座里,插入支座的水平距离小于0.4laE,那弯下的垂直距离是不是要算到梁底而不是15d
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 好好看看03G101-1,上面就有的。在P54、55页 下面为你截图。自己看你工程情况计算 一般,如果平直段伸至柱外侧不能满足≥0.4laE,有两种方法 1、通过设计,钢筋等截面换算,用小直径钢筋(基本都是已经来不及了,,不选用该法子) 2、平直段+弯钩≥laE(并且,还必须满足伸至梁底)

    锚

    锚固

    答疑解惑

    2011-06-19 00:16:16 

  • 建议你看看08G101-11的44页,对插入支座的水平距离小于0.4laE有规定做法要求。

    2011-06-13 11:31:42 