一月心寒 2011-06-12 21:16:11 | 浙江省 其他专业 | 691查看 2回答
梁钢筋锚固到支座里,插入支座的水平距离小于0.4laE,那弯下的垂直距离是不是要算到梁底而不是15d
梁钢筋锚固到支座里,插入支座的水平距离小于0.4laE,那弯下的垂直距离是不是要算到梁底而不是15d
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
好好看看03G101-1,上面就有的。在P54、55页 下面为你截图。自己看你工程情况计算 一般,如果平直段伸至柱外侧不能满足≥0.4laE,有两种方法 1、通过设计,钢筋等截面换算,用小直径钢筋(基本都是已经来不及了,,不选用该法子) 2、平直段+弯钩≥laE(并且,还必须满足伸至梁底)
2011-06-19 00:16:16
-
建议你看看08G101-11的44页,对插入支座的水平距离小于0.4laE有规定做法要求。
2011-06-13 11:31:42