hjyusuan 2011-06-13 15:07:34 | 黑龙江省 其他专业 | 655查看 3回答
剪力墙钢筋布置问题
在钢筋算量软件中,在同一层剪力墙钢筋外侧竖向钢筋规格不同,内侧竖向钢筋规格相同,如何布置钢筋? 例如剪力墙Q1高6000,外侧竖向钢筋为C20@200 在距地面3000处截断,3000以上钢筋为C18@200。剪力墙内侧竖向钢筋统一为C18@200,请问在软件中如何实现?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用分段墙来处理,先定义墙1按下部的钢筋输入,然后定义墙2按上部钢筋输入,把标高设置正确后,分别画图。 不能利用插筋的办法来处理的,你的墙上部钢筋不是插到底的。这是最好的办法,当然也还有别的办法,如你按上段墙的钢筋来定义,把下部钢筋当作墙的底部加强筋输入,在汇总计算后编辑钢筋中修改外侧钢筋的长度为实际长度,然后锁定。
2011-06-13 15:12:09
-
按照高度分别设置两段墙体就能满足要求了,一段墙体高度为3000,一段墙体高度为3000.第二段的底标高为第一段的顶标高。
2011-06-13 15:11:11
-
例如剪力墙Q1高6000,外侧竖向钢筋为C20@200 在距地面3000处截断,3000以上钢筋为C18@200。剪力墙内侧竖向钢筋统一为C18@200,请问在软件中如何实现? 只能按两节墙在相同位置按图纸调整一下底标高来画。
2011-06-13 15:16:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看