apple1025llj 2011-06-13 17:50:07 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 430查看 2回答
连梁标注上出线构造钢筋和腰筋信息该怎么在软件上处理
比如 LL-1 :200*2300 A8@100(2) 5C16;5C16 GA8@150 连梁腰筋为A10@200
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁腰筋图纸标注出现两种钢筋,需要向设计澄清。
2011-06-13 17:59:00
-
设计有误, GA8@150应该为拉钩的钢筋信息
2011-06-14 08:13:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看