• 柱大样箍筋不能识别

    柱大样自动识别后,只能识别柱尺寸,钢筋为默认,与实际不符。点选识别后,主筋能识别,箍筋不能识别,请教各位专家,谢谢!

    主筋

    识别柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 识别柱大样是经常出现问题 主要原因是CAD图纸的不规范导致的,软件识别不了 这种情况没办法,识别错误的只能手动修改。 以后的版本识别功能应该还会增强的.

    2011-06-14 16:43:57 

  • 我也碰到过这样的问题,你可以这样来处理(虽麻烦点但问题终究解决了):柱大样点选识别后,主筋能识别,箍筋不能识别,那么箍筋可以在绘图定义界面中进行编辑处理就可:在绘图定界面中点击常用构件类型中的柱,点击定义后回到构件定义界面找到该柱,在属性编辑中把截面编辑中的“否”选“是”,就可以在弹出的截面编辑中的布置箍筋中进行编辑你要的箍筋了。

    2011-06-14 16:40:26 