• 柱大样箍筋不能识别

    专家您好,柱大样自动识别后,只能识别柱尺寸,钢筋为默认,与实际不符。点选识别后,主筋能识别,箍筋不能识别,谢谢!

    主筋

    识别柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以这样来处理(虽麻烦点但问题终究解决了):柱大样点选识别后,主筋能识别,箍筋不能识别,那么箍筋可以在绘图定义界面中进行编辑处理就可:在绘图界面中点击常用构件类型中的柱,点击定义后在构件定义界面找到该柱,在属性编辑中把该柱截面编辑中的“否”改“是”,就可以在弹出的截面编辑中的布置箍筋中进行编辑你要的箍筋了(不管什么形式的箍筋都能编辑)。

    2011-06-14 16:47:42 

  • 你好 识别柱大样是经常出现问题 主要原因是CAD图纸的不规范导致的,软件识别不了 这种情况没办法,识别错误的只能手动修改。 以后的版本识别功能应该还会增强的.

    2011-06-14 16:42:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题