• 板负筋根数,计算式问题~

    标准层 现浇板 板负筋 FJ-7: L7@190 根数: 3200/190=16.84 不是应该16根么? 分布筋长度: 3200-1250-900=1050 净长不应该是 1050 么? 多谢~

    负筋根数

    标准层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件计算是正确的 负筋布置范围的长度=轴线尺寸3200-梁宽-起步间距 而不能直接用3200/190 分布筋长度=3200-左右负筋伸入长度+2*搭接长度150 设计标注的尺寸是从梁边标注的,所以=3200-100-1250-900=950 你在看看负筋根数计算是怎样设置的,如图: (3200-100两个起步-200)/190=15.26取整加1=17根 你别自己画线,用光标点一下负筋就看得到标注的位置了 别着急,慢慢琢磨琢磨就明白了! 别客气!!!