• (如图)求救,如此钢筋说明,06SG614-1,我应该怎么办?

    工程是6层的框剪住宅楼,结构说明让我参见06SG614-1,求了解图集的指点 1. 说明中“7” 是否内外墙我都应该在门窗洞口上下设置水平系梁,如果布置系梁是不是就不需要画过梁了,水平系梁在软件中我应该拿什么构建布置? 2. 说明中“8”按照这个说明写的,我在墙体转角处是否还应该布置构造柱了, 我的图纸中砌体墙是200厚的,可是图集中写道构造柱需要“240×240”我还是得按照200×200布置吧? 3. 说明中“9”门洞口两侧做洞口抱框,我是否需要把楼内的每个门两侧都做抱框, 还是只做楼宇门,或者是进户门?

    过梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程是6层的框剪住宅楼,结构说明让我参见06SG614-1,求了解图集的指点 1. 说明中“7” 是内外墙都应该在门窗洞口上下设置水平系梁,如果布置了系梁是就不需要画过梁了,水平系梁在软件中应该用“连梁”构建布置。 2. 说明中“8”按照这个说明写的,在墙体转角处是应该布置构造柱的, 图纸中砌体墙是200厚的,可是图集中写道构造柱需要“240×240”肯定是得按照200×200布置构造柱的。 3. 说明中“9”门洞口两侧做洞口抱框,是需要把楼内的凡是填充墙上的每个门两侧都做抱框,还是只做楼宇门,或者是进户门这就看它是不是在填充墙上的,如果是就要做。

    2011-06-16 05:16:29 

  • 拿圈梁画可以,布置了系梁,又布置了过梁;按照系梁处理。

    2011-06-16 07:42:37 

  • 工程是6层的框剪住宅楼,结构说明让我参见06SG614-1,求了解图集的指点 1. 说明中“7” 是否内外墙我都应该在门窗洞口上下设置水平系梁,如果布置系梁是不是就不需要画过梁了,水平系梁在软件中我应该拿什么构建布置? 答:图纸明确应在砌体高度的中部,如果过梁与此梁在同一标高,也应分别画,水平系梁布置在填充墙上,可以采用圈梁构件定义画图。 2. 说明中“8”按照这个说明写的,我在墙体转角处是否还应该布置构造柱了, 我的图纸中砌体墙是200厚的,可是图集中写道构造柱需要“240×240”我还是得按照200×200布置吧? 答:图集要求设置,就要设置,厚度应根据墙厚定义及画图。 3. 说明中“9”门洞口两侧做洞口抱框,我是否需要把楼内的每个门两侧都做抱框, 还是只做楼宇门,或者是进户门? 答:有门洞的位置都要定义抱框及画图。

    2011-06-16 08:02:30 

  • 支持七色彩虹的答复

    2011-06-16 09:34:01 