兔 2011-06-16 10:32:55 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 860查看 5回答
梁的箍筋在一跨中有不同的箍筋该怎么布置
问题补充:就是有一根梁的其中一跨又被两根次梁分成了三部分,这三截的箍筋分别是A10@150(2),A8@200(4)和A10@150(2),该怎么布置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在梁原位标注的下方的表格中,修改对应跨的箍筋信息就可以了
2011-06-16 10:39:48
-
输入格式为A8@200[200];A10@150[3000];A8@200[1500]
2011-06-16 10:37:57
-
是间距不同还是型号不同,一般我都是算好几根直接就输在次梁加筋里了
2011-06-16 10:38:23
-
试了,如果是直径不同,好样不认,计算出来的只有最后输入的那种,a8@100/a10/150
2011-06-16 10:41:26
-
可以这样输入A8@100[1500];A10@[2500],两种钢筋用分号分开,中括号内的值为你的两种钢筋的长度范围!
2011-06-16 10:37:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看