• 闭路电视监控部分

    由柜配出至彩色带云台变焦球形摄像机回路,系统图标注的是线路采用RVS-2*1.5+SYV-75-5+RVVP-4*0.5,穿2根SC20在吊顶、墙内暗敷设。我的理解是:RVS-2*1.5+SYV-75-5穿一根SC20管,RVVP-4*0.5穿一根SC20管,对吗?为什么三种线不能穿同一根管内呢,把管径加大。是RVVP-4*0.5线不能与另两种线共管吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般习惯视频线单独穿管,因为它的信号容易受到干扰,也就是SYV-75-5+RVVP-4*0.5穿一根管,RVS-2*1.5穿一根管,因为它是电源线

    2011-06-17 09:50:06 

  • 应该是这样的

    2011-06-17 09:11:28 

  • 不能两种线共管、影响信号质量

    2011-06-17 11:03:25 