15****@qq.com 2011-06-17 09:04:36 | 黑龙江省 其他专业 | 747查看 3回答
闭路电视监控部分
由柜配出至彩色带云台变焦球形摄像机回路,系统图标注的是线路采用RVS-2*1.5+SYV-75-5+RVVP-4*0.5,穿2根SC20在吊顶、墙内暗敷设。我的理解是:RVS-2*1.5+SYV-75-5穿一根SC20管,RVVP-4*0.5穿一根SC20管,对吗?为什么三种线不能穿同一根管内呢,把管径加大。是RVVP-4*0.5线不能与另两种线共管吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般习惯视频线单独穿管,因为它的信号容易受到干扰,也就是SYV-75-5+RVVP-4*0.5穿一根管,RVS-2*1.5穿一根管,因为它是电源线
2011-06-17 09:50:06
-
应该是这样的
2011-06-17 09:11:28
-
不能两种线共管、影响信号质量
2011-06-17 11:03:25