qinhao3524012 2011-08-15 09:12:23 | 黑龙江省 其他专业 | 3866查看 3回答
弱电调试和试运行
弱电调试中,我有950个信息点,我套了“系统试运行 信息点 800以下”又套了一个“系统试运行 信息点 800以上每增100”,那是不是前一个单位数量是“1”,后一个单位数量是“1.5”呢? 还有这个“信息点”是不是指着“双口信息插座”和“有线电视插座”呢? 还有监控系统调试,“电视监控系统调试 摄像机(台)”,套这项是不是有几台摄像机就应该填多少数量呢?问题补充:有线电视的调试应该套哪项?双电源箱调试是不是应该有几个箱就套几个箱子的调试?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弱电调试中,我有950个信息点,我套了“系统试运行 信息点 800以下”又套了一个“系统试运行 信息点 800以上每增100”,那是不是前一个单位数量是“1”,后一个单位数量是“1.5”呢?答:是的。 还有这个“信息点”是不是指着“双口信息插座”和“有线电视插座”呢?答:“信息点”是指“双口信息插座”;不包括“有线电视插座”。 还有监控系统调试,“电视监控系统调试 摄像机(台)”,套这项是不是有几台摄像机就应该填多少数量呢?答:是的。
2011-08-15 11:42:30
-
关于信息点的系统试运行的方法计算是正确的,信息点一般都指的是实际连接网络的的数量,如果是双口信息插座,数量乘以2,有线电视有专门的有线电视系统。关于监控系统,电视监控系统调试 摄像机(台)这个是有多少台摄像机就有多少个调试,另外监控还有一个试运行的调试,这个是只要中控室设备为一套,那么就是一套的试运行。
2011-08-15 09:39:30
-
1、理解及所套定额子目项的选择是对的。 2、若双口信息插座时,一个双口信息插座按照2个信息点计算。 3、摄像机监控调试按照实际台数计算。 4、总监控室按照一个系统计算。
2011-08-15 09:56:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看