• 底板在钢筋混凝土内墙相应的位置预埋同墙筋相同的插筋怎么处理

    在基础说明中 1底板在钢筋混凝土内墙相应的位置预埋同墙筋相同的插筋,插入长度不小于laE怎么设置? 2底板面筋锚入有面筋的承台la ;底板底筋应通长拉通怎么设置?

    问题补充:3.基础梁纵筋伸过墙,柱中心线5d,且锚入承台满足受拉锚固长度。d为纵筋直径。怎样设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、剪力墙下面如果绘制的筏板基础,那么剪力墙的纵向钢筋本身就要计算伸入筏板基础的底部弯折计算插筋长度,如果是另外的插筋,只能在墙里的其他钢筋来计算了。 2、可以在桩承台属性中,第6、7条,扣减筏板基础的面积和底筋,修改这个属于即可。 3、基础梁纵筋伸过墙,柱中心线5d,,没有这个节点。

    2011-06-22 09:57:09 

  • 1、不需要设置,只需在基础层画上剪力墙,软件自动计算插筋。 2、定义承台的时候设置一下,如图 3、软件默认的是深入边- 一个保护层

    2011-06-17 12:23:20 