hawkhappy 2011-12-15 13:56:24 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1628查看 2回答
关于基础连梁中剪力墙插筋的问题
基础为独立柱基及桩基,有基础连梁,设计要求剪力墙的插筋要插入基础连梁下方弯锚,我在钢筋算量2009中设置基础层高时,层高设为1m,剪力墙底标高定为基础底标高,结果在计算时发现,剪力墙的插筋直接穿过了基础连梁,除了在承台处有弯锚,其余都是直接插到基础层底标高的位置,麻烦哪位大虾帮忙指点一下,这个位置应该怎么设置啊!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为你设置了剪力墙的底标高为基础底标高,所以你要重新设置剪力墙的底标高为基础连梁的底标高才行。
2011-12-15 14:03:25
-
因为你设置了剪力墙的底标高为基础底标高呀,你将强的底标高修改一下看看。
2011-12-15 13:59:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看