xa071064 2011-06-17 15:55:02 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2435查看 2回答
请问:框架柱箍筋根数怎么计算
梁截面为300*500柱截面为500*500,层高3.9米,底层标高-0.1,A8@100/200箍筋,支数4*4,采用绑扎。 在钢筋算量2009中计算箍筋根数: Ceil(550/100)+1+Ceil(1050/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1650/200)-1 上式中(550/100)、(1050/100)、(600/100)、(1650/200)-1是怎么来的 这里怎么没有柱搭接长度范围内的箍筋根数? 柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
(550/100)是柱在梁下的加密区箍筋数、(1050/100)是首层柱子下部的加密区箍筋数、(600/100)是梁高范围内柱子箍筋的加密数、(1650/200)-1是非加密区柱子的箍筋数。没有柱搭接长度范围内的箍筋根数可能是你在计算设置中设置的是螺纹连接或其它机械连接方式。 柱的加密区1/3Hn是指基础顶面或嵌固部位柱子的加密区长度;1/6Hn梁上下部位柱子的加密区长度。
2011-06-17 16:20:49
-
你好:你的柱子用的搭接没有计算箍筋加密,应该是主筋规格大于等于20的了。(550/100)是柱在梁下的加密区箍筋数,1/6范围。 (1050/100)是首层柱子下部的加密区箍筋数,1/3范围。 (1650/200)-1是非加密区柱子的箍筋 (600/100)是梁高范围内柱子箍筋的加密数。
2011-06-17 16:38:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看