• 框架柱箍筋根数计算

    梁截面为300*500柱截面为500*500,层高3.9米,底层标高-0.1,A8@100/200箍筋,支数4*4,采用绑扎。 在钢筋算量2009中计算箍筋根数: Ceil(550/100)+1+Ceil(1050/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1650/200)-1 上式中(550/100)、(1050/100)、(600/100)、(1650/200)-1是怎么来的 这里怎么没有柱搭接长度范围内的箍筋根数? 柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分的? 这个在广联达里面如何查看计算式,我是在网上看到的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    尊敬的用户您好:咱们只有上下层都有柱子的时候才会存在搭接,您可以汇总计算完后点编辑钢筋,然后可以在下面的表格中看到箍筋的根数,双击箍筋根数您就可以看到像您上面那个计算式,柱的加密区首层以上为Hn/6,首层和首层以下的为Hn/3,如对以上回答有疑问,可与我们客服人员联系,感谢您对广联达的支持!祝您工作愉快!

    2011-09-08 10:22:42 

  • 因为加密区是+1,那么非加密区肯定是-1啦,不行你用手工画起来看看

    2011-09-07 18:22:34 

  • 柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分的? 在首层的时候柱子最下边是1/3Hn 为加密区,到二层的时候就是1/6Hn

    2011-09-07 15:44:18 

  • Ceil(550/100)+1是1/6Hn, Ceil(1050/100)+1是1/3Hn, Ceil(600/100)+梁部份的加密数, Ceil(1650/200)-1非加密区的箍筋数, 柱搭接长度范围内的箍筋根数?没有,因为定尺长度远大于3.9m. .

    2011-09-07 16:01:27 

  • 我来回答你的问题:1)软件计算搭接部分箍筋加密的根数,2)关于柱加密区要求请你查看03G101-1第40、41表,那上面很清楚,谢谢你的提问

    2011-09-07 15:38:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题