dingjianqiu806@1 2011-06-19 10:06:58 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 878查看 3回答
模板支撑超高如何设置
有一个工程,剪力墙结构,室内外高差0.3米,分两个单元, 中间有伸缩缝,左边一层层高2.9米,二层2.9米,三层2.9米;右边一层高4.75米,二层与左边三层一样标高 ,请问如何设置右边的梁板柱墙超高,多谢了。最好能详细说明或图示
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳右边一层高4.75米,在一层布置,调整标高,右边二层不画,在三层画,调整标高. 请问吉林定额中模板支撑增加是指超高部分还是整个构件的砼量,定义时怎么设置 查看吉林的定额解释说明
2011-06-19 10:11:35
-
直接将梁板柱根据标高正确绘制上即可,套上超高定额,软件会自动考虑超高!
2011-06-19 20:57:30
-
根据吉林省建设工程计价定额交底资料第45页的说明,2、现浇混凝土支撑超高定额工程量按相应构件模板工程量计算。支撑高度超过3.6米,每超过。2米计算一个增加层,不足0.6米不计。由此可见,是相应构件模板工程量计算,而不是超高部分的构件工程量计算。因此定额中模板支撑增加是指整个构件的模板工程量。另外定额说明中有“支撑高度超过7.2米时,支撑超高定额乘以系数0.6”要注意!
2011-06-20 22:21:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看