静静 2011-06-22 11:04:59 | 天津市 其他专业 | 2072查看 21回答
怎么定义板的通长钢筋
板的通常钢筋在什么里定义呢?如下图情况问题补充:为什么在布置的时候会出现布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限: 底筋3 中间层筋10 面筋3 温度筋1,不能再布置,请重新选取板!这该怎么办呢?
全部回答 (21) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、把通长钢筋的板要合并。 2、定义受力筋两个构件,一个是底筋、一个是面筋。 3、采用X/Y向汇入图中即可。
2011-06-22 11:12:36
-
在板受力筋里面定义。
2011-06-22 11:07:24
-
直接定义板的受力筋,再布置就ok了
2011-06-22 11:09:01
-
定义完以后可以改为面筋的。
2011-06-22 11:11:07
-
板的通常钢筋按板受力筋定义绘制,定义受力筋两个构件,一个为面筋、一个为底筋到绘图区后,先把板合并,采用X Y向汇入图中。
2011-06-22 14:58:34
-
1.板的通常钢筋在板受力筋里定义,选择类别为底筋与面筋。 2.选择单板,XY方向绘制即可。
2011-06-22 17:17:46
-
很好,支持一下!!!!
2011-06-22 17:28:32
-
积分太少,加到100分我给解决。
2011-06-22 18:12:27
-
支持流浪者的答复
2011-06-23 08:08:45
-
按板受力筋定义中的XY方向分别绘制底筋与面筋即可。
2011-06-23 09:25:37
-
你不是上面面筋,底筋都布置过了吗,那不就是通长钢筋吗,再布置就重了吧,你看看是不是已经给定义了
2011-06-23 09:41:08
-
你就在板的受力筋中定义就可以了,然后画钢筋的时候,你按照图上给的图示,把通长筋经过的板都选上,用多板来画。 画的时候你只要一个方向的,相同直径的,相同类型的钢筋,点一下就可以的,你如果点很多下,当然会提示你超出软件设定的可以画上的数量了,就算你画的,看到的只是一个钢筋,但是不影响计算结果的。是多少根,软件就会计算多少根的
2011-06-23 12:07:47
-
画通常筋的时候 选取所有板 在选用XY方向,绘制底筋面筋
2011-06-23 20:01:46
-
直接定义板的受力筋照图上给的图示画钢筋用多板来画
2011-06-23 22:29:15
-
定义一个是底筋、一个是面筋,用XY方向布置即可。
2011-06-24 05:32:14
-
板的通常钢筋在什么里定义呢 当然是在板的受力筋里定义,你就按底筋和面筋来定义,然后你选择单板或多板按X和Y向来布置,如果提示你受力筋布置超过上限,你可以把原来的删了在重先布置,看看有没有再出现这种情况。
2011-06-24 07:15:31
-
怎么定义板的通长钢筋? 把有通长钢筋的板进行合并然后布筋,或者在编辑钢筋中进行调整。
2011-06-24 08:43:38
-
支持上述观点
2011-06-24 11:03:17
-
在板受力钢筋里定义完成后,用多板布置,如果相邻板都不同,则采用单板布置。这样板内钢筋就与现场施工及规范相符。如相邻板相同,而使用了单板分别布置,钢筋量就会增加,从而钢筋量不准。
2011-06-24 11:08:26
-
首先说清楚你的板配筋到底有几层,问题出在哪层,也就是说什么钢筋布置不上? 1、通长钢筋:如果板面上的钢筋设计的是通长就用(多板)+(XY)布置就可以了 2、如果是板筋的层数过多,如面层和底层钢筋只有3层,图纸设计面层钢筋又有4层,那你就把它定义成中间层,为了计算准确,中间层钢筋按面层设计要求设置下弯钩和弯折长度。 明白了吗?
2011-06-24 11:21:35
-
其实你这个问题,首先你去定义一个跨板负筋,就是在板受力筋的界面,新建的下拉菜单中选择“新建跨板受力筋”。然后把左右端头输好,剩下的操作相信你懂的~~~
2011-06-24 11:41:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看