    我在算钢筋事遇到,在梁的集中标注中上部钢筋的位置事待括号的,表示的事架立筋,但是如果按照架立筋设置就不是通常的啦!(两面的支座没有支座钢筋)有些箍筋上部是无法固定的!这种情况怎么办?依据是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁上部一般有通长钢筋,没有通长钢筋时,架立钢筋就是起到通长钢筋的作用。 图纸就是依据,还可以看03G101-1图集。

    2011-10-27 19:30:00 

  • 架立钢筋与非通长梁顶钢筋相连接,搭接长度150mm 那我们就把架立筋连到梁端部好了

    2011-10-27 20:25:31 

  • 你好:没有支座负筋,也没有通长筋时,在支座处要输入直径同架力筋的主筋作为支座筋,这样计算是没有问题的。 这是最基本的构造要求,就和人为了生存必须吃饭一样。

    2011-10-27 19:25:54 

  • 肯定按照通长筋计算了。

    2011-10-27 20:38:20 