• 电井里的电缆敷设是不是属于 竖直通道电缆?(湖南定额)

    湖南定额中:C2-604铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下) 35和 C2-608铜芯电力电缆敷设竖直通道电缆(截面mm2以下) 35 的区别,电井里的电缆敷设是不是属于 竖直通道电缆?什么情况属于 竖直通道电缆?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、竖直通道的电缆敷设与普通其他部位敷设的施工,在人材机方面的差别。 2、建筑楼栋的电气专业电井通道一般都是每层有楼板隔离分层的,不属于竖直通道。所以电井内敷设电缆不能按照竖直通道的子目套。 3、 所谓竖直通道是指楼层之间没有楼板隔离的竖直直通通道。例如,如果在电梯井道内敷设电缆时就属于竖直通道。

    2011-06-22 16:11:39 

  • 电井中的电缆就是竖直通道电缆敷设。 只要是垂直上下敷设的就是竖直通道敷设。

    2011-06-22 15:57:11 

  • 电井里的电缆如果在竖井桥架内垂直敷设不属于竖直通道电缆敷设,竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,指采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。

    2011-06-22 22:22:16 

  • 竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。 电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。