• 支座宽度小于0.4Lae的钢筋锚固

    图集规定当支座宽度不满足直锚时应弯锚且弯锚平直段≥0.4Lae,但是支座的宽度小于0.4Lae,此时钢筋应如何锚固?出现这种情况是不是设计出错了?

    问题补充:观点最好有据可查!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是设计的问题,应该用边框梁来做支座解决此问题。不过做预算是怎么设计怎么算。

    2011-06-25 08:15:00 

  • 图集规定当支座宽度不满足直锚时应弯锚且弯锚平直段≥0.4Lae,但是支座的宽度小于0.4Lae,此时钢筋应如何锚固?出现这种情况是不是设计出错了? 回复:弯锚

    2011-06-24 15:43:15 

  • 支座的宽度小于0.4Lae见08G101-11的44页。

    平直段

    2011-06-24 17:16:04 

  • 图集规定当支座宽度不满足直锚时应弯锚且弯锚平直段≥0.4Lae,但是支座的宽度小于0.4Lae,此时钢筋应如何锚固?出现这种情况是不是设计出错了? 支座≥0.4Lae,钢筋伸至柱钢筋内侧弯锚15d,当支座宽度小于0.4Lae、钢筋伸至柱钢筋内侧弯锚、其锚固长度应符合规范要求,观点最好有据可查!在于你对规范的认识

    2011-06-24 15:58:51 

  • 答:当支座宽度小于0.4Lae,这个不符合平法标注方式,只有咨询设计人员,依据抗震设防的要求,给出设计图纸节点,来指导施工。

    2011-06-24 16:35:32 

  • 你好:当支座宽度小于0.4Lae时,应该是设计的问题了,不过目前图纸总是存在这种现象。图集中也给了用机械锚固的补救措施,施工人员可以选择机械锚固。

    直锚