平安 2011-06-29 10:10:18 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 390查看 2回答
首层箍筋个数
请问公式Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Ceil(1575/150)+1+2+Ceil(450/150)表示什么意思?首层层高3.3m,箍筋C8-150
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问公式Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Ceil(1575/150)+1+2+Ceil(450/150)表示什么意思?首层层高3.3m,箍筋C8-150 1、Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Ceil(1575/150)+1+2+Ceil(450/150)-是暗柱箍筋的总个数算法。 2、Ceil-向上取整 3、2.3*52*14/min(5*14,100))---2.3*52*14是两个(+0.3-两接头空)搭接长度,min( 5*14,100))是取5d及100的搭接加密区的最小值.总体表示加密区的向上取整箍筋数量. 4、Ceil(1575/150)+1+2+Ceil(450/150)-是非加密区的向上取整箍筋数量。
2011-06-29 10:30:13
-
你好:1、Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))这是柱子主筋搭接范围内的箍筋加密计算式,是按5d及100的搭接加密区的小值计算的。 2、Ceil(1575/150)+1这是层高减了搭接范围内的长度后的箍筋计算式,取整后加一了。 3、+2应该是基础内的2根箍筋。 4、Ceil(450/150这应该是层高以下、基础上还有一段高度的箍筋。
2011-06-30 07:53:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看