大头 2011-06-30 09:40:24 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 783查看 3回答
1、形式:斜流风机(屋顶落地)
1、形式:斜流风机(屋顶落地) 2、规格:SJG-12NO6.0F,流量=18000m3/h,7.5KW套定额时候怎么套啊?子目数字都代表什么意思啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按安装形式套北京2001通风定额中的6-47或6-50子目,参数可以对照华北标通风与空调工程中风机参数。
2011-06-30 09:49:17
-
根据产品标牌的重量套相应的定额子目
2011-06-30 09:44:00
-
找一个相近的
2011-06-30 18:02:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看