• 请教一下,钢筋算量的时候搭接长度如何计取?如:抗争烈度7级,梁的钢筋≤25的是35d?还是35d乘以

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请教一下,钢筋算量的时候搭接长度如何计取?如:抗争烈度7级,梁的钢筋≤25的是35d?还是35d乘以 你好! 你在03G101上面查到的是钢筋的锚固长度不是搭接长度 搭接长度还有*搭接系数的 接头率是25% 是1。2 50% 是1。4 100% 是1。6 不明白在找我

    2011-06-30 14:37:14 

  • 应该是1.4*35D.

    2011-06-30 14:36:48 

  • 在图形算量的时候,软件会根据你设置的抗震等级和烈度,自动考虑搭接长度的,不用单独进行设置 你也可以在工程设置里,查看一下搭接长度是否正确

    2011-06-30 14:37:23 

  • 在国标图集中,搭接长度=修正系数*锚固长度,修正系数按接头率不同而不同,25%是1.2,,50%是1.4,100%是1.6。锚固长度跟砼标号和抗震等级(该图集中制定的锚固长度跟烈度没有关系)不同而不同,具体的去看03G101-1第34页。顺便说明一下,基础、非框架梁按非抗震锚固长度即可(33页)。

    2011-06-30 15:02:24 

  • 1.2LaE

    计取

    2011-06-30 15:15:34 

  • 如果是用于框架梁上钢筋搭接的话,搭接长度应该是34d*系数。其中系数是根据构件的钢筋接头百分率确定的。详见03G101第34页。

    2011-06-30 15:39:26 

  • 答:钢筋的搭接长度与抗震裂度无关,而是与抗震等级和砼强度有关。

    算量

    2011-06-30 16:25:49 

  • 从预算角度,梁的搭接是不用算的,定额字目考虑的有.

    2011-06-30 15:16:46 

  • 请教一下,钢筋算量的时候搭接长度如何计取?如:抗争烈度7级,梁的钢筋≤25的是35d?还是35d乘以 软件里你只要输入图纸的信息,比如抗震等级,混凝土标号等软件会自动计算搭接长度的

    2011-07-01 07:49:45 

  • 1、按照坑镇级别和砼标号确定钢筋的锚固长度,然后在根据更近所在位置(手拉区或受压区)的钢筋搭接百分率来确定钢筋的搭接长度。 2、钢筋锚固长度取值和纵向受拉钢筋搭接修正系数详见03G101-1第34页、

    2011-07-01 06:59:54 