• 卡箍连接的镀锌钢管是要六米设一个卡箍吗?

    1.卡箍的工程量是把所有的镀锌钢管长度加起来除以6吗? 2.卡箍要套什么定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.卡箍的工程量是把所有的镀锌钢管长度加起来除以6吗? 卡箍的工程量不是把所有的镀锌钢管长度加起来除以6,按图示单根长度除以6,不足6米计算一个,弯头计算2个,三通计算3个。 2.卡箍要套什么定额? 按不同规格套北京2001给排水定额1-67至1-73子目。 卡箍套完定额,单位是个,如图

    定额

    2011-06-30 19:19:18 

  • 1、卡箍的工程量不是把所有钢管长度加起来除以6。而是按照直线段的长度除以6,不足6m时再计算1个;另外1个弯头计算2个、1个三通计算3个、1个四通计算4个、1个变径短节头计算2个、沟槽式法兰每片计算1个。 2、根据卡箍的不同规格套‘沟槽式卡箍安装’的定额子目,并据实输入主材名称、型号规格和单价即可。