上善若水 2011-07-06 19:13:25 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 979查看 2回答
剪力墙插筋的问题
钢筋软件里,有个规则两个选项,一个是竖筋锚固,一个是插筋,1、请问专家这两个选项的区别。2、我分别设置了两个选项,选择插筋时,用三维显示钢筋,插筋是三根间隔一根竖向钢筋,这有何依据?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖筋锚固:是层中间不设搭接,插筋:层中间设一个搭接。以上搭接是相对于基础层上一层而言的,再往上是一样的,比如地下室外墙时,只在地下室部分有,前者在地下室层不设搭接,后者设一个搭接,预算一般都用后者,现场翻样结合实际有用前者的。插筋是三根间隔一根竖向钢筋,这个主要是设置选项中设置 接头百分率默认的是25%,改为50%就是间隔布置了,这个不影响重量。
2011-07-06 19:42:22
-
1、这两项的区别就是:它们所计算出的钢筋量是不同的。纵筋锚固基础以上的柱或墙只在基础内锚固长度达到要求就可以(多用于基础上的柱或墙高度较小,钢筋可以在基础施工是一次把纵筋固定出来)。而插筋,就是在基础层多出一个类似楼层的钢筋的搭接的作法。(多用于基础上的柱或墙较高,不能在基础施工时直接把纵筋一次固定出来) 2、我分别设置了两个选项,选择插筋时,用三维显示钢筋,插筋是三根间隔一根竖向钢筋 这个是由于钢筋的接头百分率所造成的。
2011-07-06 21:08:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看