• 梁上的支座负筋是否需要对称布置?

    有一个梁的左端支座负筋为2C20+1C18,右端支座负筋为2C25,跨中钢筋为2C18。请问跨中钢筋2C18是与2C20搭接呢还是1根和1C20搭接,另一根与支座负筋(搭接后)合二为一呢(另一根1C20的钢筋放在中间)?

    问题补充:跨中架立筋为2C18

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    跨中钢筋2C18的左端分别与左端支座负筋2C20搭接150mm;跨中钢筋2C18的右端分别与右端支座负筋2C25搭接150mm;2C20+1C18表示2根20的负筋分别放在梁的角部,一根18的负筋放在两根20的钢筋之间。 我的想法和你是一样的,但是软件不是这样算的。软件是将其中的一根18的架立筋和左端的一根18的支座负筋作为一根角筋连通计算的。怎样才能让软件按我们的想法算呢。 软件确实是按照你所说的进行计算的。软件主要依据的是能通则通的原则。软件不会按照我们的想法算,只有汇总计算后编辑这根连通的钢筋,给它增加长度150mm,然后锁定构件。

    2011-07-07 15:23:04 

  • 个人认为应该是与2C20搭接,仅供参考。

    2011-07-07 15:23:08 

  • 1根18左端弯折、右边搭接1根25; 1根18与左端20、右端25搭接。 可以把左边支座那根18的不输入。 汇总计算--编辑钢筋--下表输入左端那根18钢筋相关信息--锁定即可。

    架立筋

    2011-07-07 15:31:02 