• 暗柱箍筋长度计算

    请教各位老师一个问题,就是假如箍筋按净内尺寸计算, 第一种:当墙水平分布筋直径大于暗柱箍筋直径时,暗柱箍筋的宽度=墙厚—2*保护层-2*水平分布筋直径。 第二种:当墙水平分布筋直径小于暗柱箍筋直径时,暗柱箍筋的宽度=墙厚—2*保护层-2*箍筋直径。 以上是在一本书上所看到,不知道对不对,真心求大师指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这两种说法是对的,第二种就是普通柱宽度的算法,第一种因为墙水平分布筋大于暗柱箍筋,水平分布筋已经约束了暗柱的宽度,所以暗柱的宽度要随水平分布筋内侧的宽度计算,即当墙水平分布筋直径大于暗柱箍筋直径时,暗柱箍筋的宽度=墙厚—2*保护层-2*水平分布筋直径。

    2011-07-11 16:12:05 