• 1.钢筋定尺长度的确定2.箍筋的弯钩值的来源

    1.先说第一个问题,我在河北在计算的时候钢筋的定尺长度无法确定,图纸没提到,定额的计算规则里好像也没有,一般按照9米但是由于现场进料无法掌握会发生扯皮的现象,因为料并不是一次性进来的,再者如果还没开始干就提前做预算的话定尺长度确定不了是会有很大差距的。 2.箍筋的弯钩值一直是困扰我的问题,在混凝土施工规范里规定箍筋的弯钩的D不小于2.5d并且不小于纵筋的直径,但是03G1010-1中第35页的图中显示的是D=4d,我看了论坛里关于135度弯钩的推算里面的11.9d是按照D=2.5d推算出来的,并且他的推算方法我并不认同,如果竞争老师可以详细的给我讲解以下或者给我推荐一本书都是最好的,在此谢过了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.钢筋定尺长度的确定,钢筋出厂的定尺长度多数为9米,所以做预算时取9米。 2.箍筋的弯钩值的按03G101-1,或钢筋工手册。也可以参考张向荣的书。

    2011-07-15 05:54:18 

  • 1.先说第一个问题,我在河北在计算的时候钢筋的定尺长度无法确定,图纸没提到,定额的计算规则里好像也没有,一般按照9米但是由于现场进料无法掌握会发生扯皮的现象,因为料并不是一次性进来的,再者如果还没开始干就提前做预算的话定尺长度确定不了是会有很大差距的。按预算定额的说明中钢筋算量中的规则计算。河北的有说明 的。当地定额也会规定的,你查询一下。 2.箍筋的弯钩值一直是困扰我的问题,在混凝土施工规范里规定箍筋的弯钩的D不小于2.5d并且不小于纵筋的直径,但是03G1010-1中第35页的图中显示的是D=4d,我看了论坛里关于135度弯钩的推算里面的11.9d是按照D=2.5d推算出来的,并且他的推算方法我并不认同,如果竞争老师可以详细的给我讲解以下或者给我推荐一本书都是最好的,在此谢过了。不认同也不行啊,毕竟是规范要执行的。看相关的平法图集就行,如03G、04G、06G平法图集等。

    2011-07-15 08:15:17 

  • 1、预算钢筋按照8米/根计算、结算时按照现场实际发生的长度计算、通常钢厂生产出售的钢材均为定尺9米/根。 2、箍筋的弯钩数值钢筋软件里你可以选择默认032G101就可以了。

    2011-07-15 07:35:53 

  • 1.钢筋定尺长度的确定,因为钢筋出厂的定尺长度一般为6、9、12米,所以做预算时取9米。 2.箍筋的弯钩值的来源,理论上是6.25D,而实际施工时一个变钩都是100毫米,在做预算时只能按03G1010-1规范要求去计取了。

    2011-07-15 05:41:13 

  • 钢筋定尺长度越长,料头越少.现在定尺长度最多的是9米的,也是这个原因. 箍筋变曲半径以及总长度的确定就是有争议的。理解了就行。