• 钢筋结算中遇到的几个问题

    1、在图纸没有说明的情况下,暗梁、暗柱的保护层厚度按多少计算?依据是什么? 2、暗柱主筋连接范围内的箍筋是否加密?依据是什么? 3、在软件的搭接设置中,梁板的钢筋连接长度定尺,该按多少设置?是不是8米?依据是什么? 4、板中受力筋的上部钢筋是否计算弯折?弯折长度是多少?依据是什么? 5、钢筋软件GGJ2009,计算设置,板中,第9条,负筋、跨板受力筋在板内的弯折长度,在结算中,应该是板厚-保护层还是板厚-2*保护层?依据是什么? 6、在计算箍筋根数、受力筋根数时,是“向上取整+1”还是“四舍五入+1”?依据是什么? 我的问题有些多,虚心向各位老师请教。。。。。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、在图纸没有说明的情况下,暗梁、暗柱的保护层厚度同梁和柱 2、暗柱主筋连接范围内的箍筋是否加密依据图纸和03G101 3、在软件的搭接设置中,梁板的钢筋连接长度定尺是9米。因为钢筋的定尺长度是9米 4、板中受力筋的上部钢筋参看03G101 5、钢筋软件GGJ2009,计算设置,板中,第9条,负筋、跨板受力筋在板内的弯折长度,在结算中,应该是板厚-2*保护层,依据是03G101 6、在计算箍筋根数、受力筋根数时,一般情况是取“四舍五入+1”,但是有些时候会多或是少,可以依据实际情况调整。

    2011-07-20 12:56:20 

  • 1、图纸未告知保护层厚度的(包括直接和间接)需要咨询设计,依据就是设计资料必须完整才能施工和预算。 2、加密,见03G101-1图集49页说明4,50页说明3。 3、定尺长度取决于合同约定的计算规则,如合同中约定按定额规则的,见定额说明。 4、见04G101-4图集第25页。 5、【板厚-保护层】还是【板厚-2*保护层】,在平法图集第25页规定的是a=h-15,实际施工有特殊要求的可以按具体要求(以工程资料为准)。 6、目前使用的公式都不是完美公式,使用过程中总会出现一些问题,准确的方法是逐根排布或编制更为精细化的公式。

    2011-07-18 12:51:44 

  • 1、在图纸没有说明的情况下,暗梁、暗柱的保护层厚度同墙厚。 2、暗柱主筋连接范围内的箍筋是否加密?依据是看03G101图集。 3、在软件的搭接设置中,梁板的钢筋连接长度定尺,该按多少设置?是不是8米,钢筋长度一般定尺是9米,但在工程中按03G101图集设置即可,板钢筋满足支座要求即可。 4、板中受力筋的上部钢筋是否计算弯折?弯折长度是多少?依据是看04G101图集有板的要求。 钢筋软件GGJ2009,计算设置,板中,第9条,负筋、跨板受力筋在板内的弯折长度,在结算中,应该是板厚-2*保护层。依据是钢筋上下必须有保护层。 6、在计算箍筋根数、受力筋根数时,是“向上取整+1”依据是学习一下施工技术或造价师资料。

    2011-07-15 15:44:34 

  • 这些问题你看看钢筋图集03g101,多看几遍就都知道了

    2011-07-15 15:18:07 

  • 1、在图纸没有说明的情况下,暗梁、暗柱的保护层厚度可以按软件默认的30计算。 2、暗柱主筋连接范围内的箍筋一般不加密的,依据是看03G101图集。 3、在软件的搭接设置中,梁板的钢筋连接长度定尺,应该按8米设置,我们还能规定钢筋一般定尺长度是8米,见混凝土及钢筋混凝土计算规则钢筋接头规定内容。 4、板中受力筋的上部钢筋(福晋)应该计算弯折,弯折长度应该是板厚-2*保护层,依据是看04G101图集有板的要求。 5、钢筋软件GGJ2009,计算设置,板中,第9条,负筋、跨板受力筋在板内的弯折长度,在结算中,应该是板厚-2*保护层。依据是钢筋上下必须有保护层。 6、在计算箍筋根数、受力筋根数时,是“向上取整+1”依据是学习一下施工技术或造价师资料。

    2011-07-15 17:34:27 

  • 1、在图纸没有说明的情况下,暗梁、暗柱的保护层厚度按多少计算?依据是什么? 答:暗梁、暗柱可以按照钢筋层面来分析,你想,钢筋保护层的厚度是按照主筋来考虑的,暗梁、暗柱在剪力墙的内侧,钢筋层面从外到内依次为墙水平筋—墙竖向钢筋(暗柱、暗梁钢筋),可以看出来,墙竖向钢筋和暗柱钢筋在同一个平面上,暗梁钢筋在竖向钢筋外皮,也就是说无论暗柱还是暗梁钢筋都在第二个平面位置上,所以保护层=墙厚—2*保护层-墙主筋直径*2.依据是03g101土集有关图例中的图形语言。 2、暗柱主筋连接范围内的箍筋是否加密?依据是什么? 答:如果是绑扎搭接都要加密,机械连接不用,这是规范规定的。 3、在软件的搭接设置中,梁板的钢筋连接长度定尺,该按多少设置?是不是8米?依据是什么? 不是,要严格按照设计有关跨度的搭接范围考虑设置。 4、板中受力筋的上部钢筋是否计算弯折?弯折长度是多少?依据是什么? 答:主要看看设计说明有没有具体规定,如果没有要严格按照规范之规定计算板上部筋的锚固长度是否满足抗震要求,如果支座宽度大于等于锚固长度,是不需要弯折的,但是必须伸入支座中心。 5、钢筋软件GGJ2009,计算设置,板中,第9条,负筋、跨板受力筋在板内的弯折长度,在结算中,应该是板厚-保护层还是板厚-2*保护层?依据是什么? 答:至于保护层的问题,你要查看结构总说明要求计算。钢筋保护层是按照保护面来考虑的,不考虑某个点,就好像柱子的拉钩一样,有时候是不会考虑拉钩的保护层厚度的,从另一个角度讲,负筋的在板内的弯折用途就是来支撑负筋的,如果要考虑保护层的话,弯钩就起不到作用了,因此在决算中,应该是板厚-保护层。 6、在计算箍筋根数、受力筋根数时,是“向上取整+1”还是“四舍五入+1”?依据是什么? 答:当然是向上取整+1。不能四舍五入,原因如下:如果舍就不满足间距要求,因此是要向上取整+1的。

    2011-07-15 22:22:08 

  • 答:1、暗柱保护层的厚度参见08G101-11截图1.。 2、暗柱的加密范围有03G101-1中有明确规定,本意就按框架柱的要求。见截图2. 3、这是依据国家钢筋生产标准尺寸及市场供量得出来的,如果当地实际使用尺寸有所不同,可以调整。 4、可以查看08G101-11截图3和09G101-4中的相关内容。 5、应是减2个保护层,就是防止板透筋。 6、这个就是一个计算根数方法。如种11根树有10个空而已,当然依据加密不加密这个问题就复杂了。总之钢筋据实计算,不对的公式可以调整的。

    暗梁

    主筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-07-16 09:02:43 

  • 你所问的问题在钢筋平法图集上都有明确的说明

    2011-07-21 15:05:38 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题