guxiangxiang 2011-07-17 13:09:26 | 陕西省 其他专业 | 826查看 1回答
梁支座筋在软件中的位置
各位老师,好: 请教:广联达中,对于梁的集中标注后,又在两端支座除标注有原位钢筋,请问这时的支座钢筋在梁中的位置;如KL-300*700 5C25 A10@200, 左右支座上为7C25,现场施工时考虑,如果梁的第一排放不下了,才放在第二排;但软件中直接将其放在第二排了,不知是否03G101-1 P54页也是这么理解的,因为放在第二排它的长度就是ln1/4,不知原因??请帮忙解答一下,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是放在第二排的,在支座负筋处输入7C25 。 在钢筋属性中输入 比如:7C25 5/2
2011-07-17 13:16:43