guxiangxiang 2011-07-17 13:09:45 | 陕西省 其他专业 | 485查看 2回答
梁支座筋在软件中的位置
各位老师,好: 请教:广联达中,对于梁的集中标注后,又在两端支座除标注有原位钢筋,请问这时的支座钢筋在梁中的位置;如KL-300*700 5C25 A10@200, 左右支座上为7C25,现场施工时考虑,如果梁的第一排放不下了,才放在第二排;但软件中直接将其放在第二排了,不知是否03G101-1 P54页也是这么理解的,因为放在第二排它的长度就是ln1/4,不知原因??请帮忙解答一下,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳优先放在第一排,放不下是才放第二排。第一排1/3,第二排1/4净跨长。没有必要修改。
2011-07-17 13:24:47
-
你好:在软件里输入的钢筋信息直接影响到钢筋量,如果图纸要求是布置在一排中,在软件里就输入的一排,输入到二排中量会少算了;如果现场办了相关的手续可以把放不下的负筋布置在二排,长度是按那个计算还要写清楚,才可以决定布置在那个位置。(手续中要求长度还按一排计算时,在软件里就在在一排里输入)。
2011-07-18 08:03:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看