紫嫣 2011-07-19 10:33:30 | 山东省 其他专业 | 276查看 2回答
满堂脚手架如何计算
请问:我这楼层净高是5.6m,室内净面积是299.48,要计算满堂脚手架. 那10-1-27和10-1-28的量分别是多少啊。定额的计算规则没看懂,计算基本层的层高是多少,增加层的层高又是多少啊?谢谢赐教……
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
10-1-27 299.48 10-1-28 0 3.6m以内的不计算满堂脚手架,3.61-5.2m计算基本层。所以,计算基本层的层高为5.2m。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m) 本问题中:满堂脚手架增加层=(5.6-5.2)/1.2=0.3333(计算结果0.5以内舍去)
2011-07-20 00:40:50
-
满堂脚手架基础层面积 按室内净面积,299.48㎡, 因为层高5.6-5.2=0.4<0.6,没有增加层, 不计算增加层面积
2011-07-19 10:42:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看