ra****@163.com 2011-07-20 03:36:31 | 山东省 其他专业 | 3126查看 3回答
剪力墙暗柱搭接长度
剪力墙纵筋错开搭接百分率为50%,正常情况下纵筋搭接长度为1.4倍锚固。03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。那么,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为多少?1.2倍锚固还是1.4倍锚固?依据是什么。谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙纵筋错开搭接百分率为50%,正常情况下纵筋搭接长度为1.4倍锚固。03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。 剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为1.2倍锚固而不是1.4倍锚固的,依据是03G101-1图集。
2011-07-20 05:14:45
-
剪力墙纵筋错开搭接百分率为50%,正常情况下纵筋搭接长度为1.4倍锚固。03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。那么,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为多少?1.2倍锚固还是1.4倍锚固?依据是什么?1.4是修正系数,不是锚固长度,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为1.2lae,见03G1003G101-1图集第49、50页;在任何情况下搭接长度不能小于300.
2011-07-20 06:56:20
-
03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。那么,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为1.2倍锚固。剪力墙纵筋不错开搭接时纵筋搭接长度为1.4倍锚固。
2011-07-20 06:57:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看