• 剪力墙暗柱搭接长度

    剪力墙纵筋错开搭接百分率为50%,正常情况下纵筋搭接长度为1.4倍锚固。03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。那么,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为多少?1.2倍锚固还是1.4倍锚固?依据是什么。谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙纵筋错开搭接百分率为50%,正常情况下纵筋搭接长度为1.4倍锚固。03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。 剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为1.2倍锚固而不是1.4倍锚固的,依据是03G101-1图集。

    2011-07-20 05:14:45 

  • 剪力墙纵筋错开搭接百分率为50%,正常情况下纵筋搭接长度为1.4倍锚固。03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。那么,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为多少?1.2倍锚固还是1.4倍锚固?依据是什么?1.4是修正系数,不是锚固长度,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为1.2lae,见03G1003G101-1图集第49、50页;在任何情况下搭接长度不能小于300.

    2011-07-20 06:56:20 

  • 03G101-1图集48页中剪力墙纵筋构造大样的图形语言可得知剪力墙的搭接长度为1.2倍锚固。那么,剪力墙中的暗柱纵筋的搭接长度为1.2倍锚固。剪力墙纵筋不错开搭接时纵筋搭接长度为1.4倍锚固。

    2011-07-20 06:57:15 