• 柱基础插筋弯折长度问题

    请问为什么我在计算设置中设置了柱基础插筋弯折长度为固定数值,汇总计算的结果不是我设置的数值?

    问题补充:谢谢大家的帮助,可能我没有说太清楚,属性设置是完全没有问题的(包括构件私有属性),我感觉可能是基础或者地梁的影响造成的,我调整了一下基础连梁的位置(使之不与柱相交),结果弯折长度变了,但还不是计算设置中的值…… 我的锁是正版的,锁号132428

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你用“批量选择”选择上这些要修改属性的柱子,在它们的私有属性里修改一下,然后汇总计算一下就会改变了。 都设置好了是正版的软件就不会出现不按设置的要求去做的。 那软件里计算的是多少呢? 截图也不会呀,加我这好友教你一下,709285215 没有看到呀,在那里呀?

    2011-07-21 07:13:50 

  • 你在计算设置中设置完之后要确认一下 回车或把鼠标点到其他地方,否侧他就变回原来的了 你也可以在画好图之后 选择你要改的所有柱子 点击属性 修改计算设置当中的弯折长度。

    连梁

    2011-07-21 08:21:12 

  • 请问为什么我在计算设置中设置了柱基础插筋弯折长度为固定数值,汇总计算的结果不是我设置的数值? 修改后点保存,并进行计算汇总。

    2011-07-21 08:29:11 

  • 在原位标注中修改需要偏移跨的偏移梁就行了。

    2011-07-21 08:39:43 

  • 1.看看你修改的柱类别是否和你查看钢筋的柱是否一样,比如你修改了框架柱的设置,而查看的柱是暗柱或端柱并且没有修改,所以会有不一样的结果; 2.看看节点设置中是否为默认节点。 如果方便可以加我交流一下。 如果是正版可以发给我看一下,一般情况下软件是会根据设置计算的。 那你再看看其它高手的答案吧。

    2011-07-21 09:03:24 

  • 设置好数值后,要回车。 “设置完要回车这个当然了,问题是结果不对”那经过汇总计算没。

    地梁

    答疑解惑

    2011-07-20 23:42:38 

  • 接楼上的回答,是否保存并汇总计算以后再查看??? 版本的问题???升级下试试!

    2011-07-21 06:31:37 

  • 支持弯弯的月亮的答复

    2011-07-21 09:48:10 

  • 如果是正版的软件,是不可能出现这种问题的,应该可以设置节点的,现在的软件的节点设置都是开放的。可以同施工现场同步设置节点。你可以在构件属性中设置一下试试。

    2011-07-21 16:01:59 