• 柱模板超高问题

    河南08定额中说:现浇梁板柱的模板是按层高3.6m编制的,层高超过3.6m且超出1m时可计算模板超高增加费,那么如果首层层高为3.9m,柱在首层底标高以下还有1.2m,也就是说从基础顶到首层顶标高为5.1m,像这种情况柱是否计算模板超高增加费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额是让按楼层计算超高的,在本层中超过可以计,不在本层是不能计入的。如果是跨层独立柱就不一样了,可以按总高度考虑。

    2011-07-24 09:54:22 

  • 河南08定额中说:现浇梁板柱的模板是按层高3.6m编制的,层高超过3.6m且超出1m时可计算模板超高增加费,那么如果首层层高为3.9m,柱在首层底标高以下还有1.2m,也就是说从基础顶到首层顶标高为5.1m,像这种情况柱是否计算模板超高增加费?一般每层柱都是整浇的,所以你按全高算,就是从基础顶到首层的高。

    2011-07-22 09:47:34 

  • 需要计算!!!只从首层计算!!即计算1M的超高!

    2011-07-22 09:47:58 

  • 答;不能这样计算,定额是的计算规则考虑的都是正常的施工组织下的施工方式,首层的构件的施工是在基础回填后再施工的。如果没有有效的快速的回填是对基础沉降不利的。

    2011-07-22 09:53:15 

  • 河南08定额中说:现浇梁板柱的模板是按层高3.6m编制的,层高超过3.6m且超出1m时可计算模板超高增加费,那么如果首层层高为3.9m,柱在首层底标高以下还有1.2m,也就是说从基础顶到首层顶标高为5.1m,像这种情况柱不能计算模板超高增加费的,应该按首层层高判断是否计算模板超高增加飞的。

    2011-07-22 10:49:47 