drauronup 2011-07-22 17:53:34 | 广东省 其他专业 | 10176查看 6回答
关于人防工程的锚固长度和搭接长度问题
人防结构图上有这么一句话“当无上部结构或上部结构抗震等级在三级以下,或结构在负二层及以下时,按三级抗震取值。” 请问这是否指人防工程的非框架梁和和板的锚固和搭接是否均按抗震考虑呢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
指人防工程的非框架梁和和板的锚固和搭接是均按抗震考虑的。
2011-07-22 18:11:09
-
“当无上部结构或上部结构抗震等级在三级以下,或结构在负二层及以下时,按三级抗震取值。”这句话指明最低按三级抗震取值,人防工程的非框架梁和板的锚固和搭接是否均按抗震考虑,应看结构设计说明或地下室图集。
2011-07-23 00:00:10
-
你好:人防工程是不分板、梁、柱、墙的,都是按统一的锚固长度要求取值。包括楼梯都是一样的要求。 软件里非框架梁的箍筋加密默认的同框架梁一样。 你再看看是不是一样,看截图;
2011-07-23 08:52:20
-
既然是整体标准提高,就不能有短板,都得按统一的标准执行。
2011-07-23 09:18:12
-
这是指所有的构件,包括柱、梁、墙、板
2011-07-23 09:15:12
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看