LIUNIAN 2016-08-20 18:22:18 | 广东省 其他专业 | 3235查看 2回答
钢筋的锚固长度和搭接长度?
求大神解释 1、平法中的(受拉钢筋基本锚固长度lab、labe)和(受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE)有什么区别,各用于什么? 2、受拉钢筋锚固长度修正系数? 3、纵向受拉钢筋绑扎搭接长度ll、llE怎么用? 4、以上的这些是不是适用于所有的钢筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:这方面的内容比较多,一言难尽的,请查看下图中解说和计算方法:最好是把11G看一次。
2016-08-20 19:35:06
-
你好:、平法中的(受拉钢筋基本锚固长度lab、labe)和(受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE)有什么区别,各用于什么? 【受拉钢筋基本锚固长度lab、labe 和受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE的区别在于la,lae受到锚固条件的影响,(钢筋的直径,环氧树脂涂层带肋钢筋,施工过程中易受扰动的钢筋,锚固区保护层厚度)锚固长度以基本锚固长度乘修正系数。用于锚固构造】 2、受拉钢筋锚固长度修正系数? 【 修正系数见11G101-1第57页 】 3、纵向受拉钢筋绑扎搭接长度ll、llE怎么用?【ll.lle,ll用于非抗震构 件,lle用于抗震构件】 4、以上的这些是不是适用于所有的钢筋?【适用于HPB300,HRB.HRBF335,HRB.HRBF.RRB400.HRB.HRBF500钢筋】
2016-08-20 20:06:36
-
人防结构图上有这么一句话“当无上部结构或上部结构抗震等级在三级以下,或结构在负二层及以下时,按三级抗震取值。” 请问这是否指人防工程的非框架梁和和板的锚固和搭接是否均按抗震考虑呢。
-
请问二级抗震,三级12厘钢筋,c35混凝土,它的搭接长度是多长呢?还有可以在图集上帮我标注出是怎样计算它的长度的吗?先谢了!问题补充:接头率是百分之一百的
-
剪力墙纵向钢筋筋搭接长度.剪力墙纵向钢筋能否绑扎搭接?直径16的,请问G101图集中的1.2 1.4 1.6倍锚固搭接指的是什么方式连接的 绑扎搭接长度吗?
-
请问二级抗震,三级12厘钢筋,c35混凝土,百分百接头率,它的搭接长度是多长呢,还有可以在图集上指出是怎样去计算的吗?先谢了!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看