• 照明配线的问题

    我想问一下,照明的配电回路中,系统图中表示每个回路是BV3*2.5 FPC16,设计说明中写到2-3根穿FPC16管,4-6根穿FPC25的管,那么平面图纸中管内穿了4根或者5根线的地方是不是要改成要用FPC25的管内?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的想法是对的,算量一般已平面图为准,结合设计说明和系统图。

    2011-07-25 11:52:50 

  • 对,4-6根要穿FPC25管

    2011-07-30 11:04:09 

  • 照明的配电回路中,系统图中表示每个回路是BV3*2.5 FPC16,设计说明中写到2-3根穿FPC16管,4-6根穿FPC25的管,那么平面图纸中管内穿了4根或者5根线的地方是不是要改成要用FPC25的管内? 你的想法是对的。平面图纸中管内穿了4根或者5根线的地方就应该改成要用FPC25的管内