qinhao3524012 2011-07-25 10:27:37 | 黑龙江省 其他专业 | 557查看 3回答
照明配线的问题
我想问一下,照明的配电回路中,系统图中表示每个回路是BV3*2.5 FPC16,设计说明中写到2-3根穿FPC16管,4-6根穿FPC25的管,那么平面图纸中管内穿了4根或者5根线的地方是不是要改成要用FPC25的管内?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的想法是对的,算量一般已平面图为准,结合设计说明和系统图。
2011-07-25 11:52:50
-
对,4-6根要穿FPC25管
2011-07-30 11:04:09
-
照明的配电回路中,系统图中表示每个回路是BV3*2.5 FPC16,设计说明中写到2-3根穿FPC16管,4-6根穿FPC25的管,那么平面图纸中管内穿了4根或者5根线的地方是不是要改成要用FPC25的管内? 你的想法是对的。平面图纸中管内穿了4根或者5根线的地方就应该改成要用FPC25的管内
2011-07-25 10:33:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看