• 柱箍筋计算的问题

    框架柱900*900、柱钢筋直螺纹对接、层高4500、梁高650、上加密区1550、下加密区900、箍筋A8@100/200、请问箍筋根数是多少?(四舍五入+1)

    问题补充:上加密区包括梁1550计算、还是梁以下1550计算、还是板以下1550计算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 框架柱900*900、柱钢筋直螺纹对接、层高4500、梁高650、上加密区1550、下加密区900、箍筋A8@100/200、请问箍筋根数是34

    2011-07-25 12:12:56 

  • 箍筋根数应该是39个

    2011-07-25 14:08:41 

  • 上加密区不包括梁高,梁高部分属于节点加密部分。

    2011-07-26 13:39:25 