shiwenchao062807 2011-07-27 10:59:10 | 辽宁省 其他专业 | 1795查看 3回答
防雷接地套定额问题
“本建筑利用基础内钢筋和柱内钢筋焊接形成的自然接地体作为接地装置”,我想请问根据平面图算出的工程量套什么定额:是套户内接地母线敷设还是套均压环敷设?如果是户内接地母线敷设需要补充主材吗(主材:镀锌扁钢)? 还有一个问题 “避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下”包括了“柱主筋与圈梁钢筋焊接”这项内容吗?我去对预算时人说前者的费用就是后者发生的费用 我用的辽宁08安装定额
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“本建筑利用基础内钢筋和柱内钢筋焊接形成的自然接地体作为接地装置”,我想请问根据平面图算出的工程量套什么定额 套“避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下”。包括“柱主筋与圈梁钢筋焊接”内容
2011-07-27 15:15:21
-
答:1、“本建筑利用基础内钢筋和柱内钢筋焊接形成的自然接地体作为接地装置”,应该套“避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下”;2、“避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下”没有包括“柱主筋与圈梁钢筋焊接”这项内容,是因为前者做的是引下线,后者做的避雷网,取用的材料和用工不一样,前者主要是连接,后者主要是与整体建筑产生一个避雷系统。
2011-07-27 11:12:30
-
套用 1利用基础钢筋做接地极制作安装 2避雷引下线敷设,利用建筑物主筋引下 3避雷网安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋(如不设均压环此项取消) 4避雷网安装,柱主筋与圈梁钢筋焊接
2011-07-27 22:42:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看