le****@163.com 2011-07-28 16:28:08 | 辽宁省 其他专业 | 831查看 1回答
消防电问题
消防排烟风机和火灾报警电话机的配管配线是否应由消防控制室消防机柜直接控制,还是引至本层的消防端子箱就可以?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排烟风机需要手动直接启动,手动启动线需要直接连接到消防控制机柜的手动控制盘上, 至于配管倒是不必单独到消防主机柜,线路可以先到消防端子箱后,再统一通过桥架或者大口径的钢管连接。
2011-07-28 16:36:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看