    想请教一下。从消防主机出来后走桥架是要把所有的线都穿上吗?就是图例上需要用的线都放在桥架里走到电井接线箱吗?是不是这些线都要一直沿电井走到顶层?在电井内从接线箱出线后是所有的线走一根管还是分别走管?我在甲方,谢谢!

    电井

    接线箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照消防火灾自动报警系统的单元接线系统图所示的线路(电源线、信号线、通讯线、控制线等)都得按照设计在电井的弱电桥架内敷设,并敷设至末端一个消防接线端子箱即可。这部分导线应该套线槽内配线的定额子目。 2、从电井内的各层消防接线端子箱出线是分别配管穿线或者还是一根管配管穿线,则需要结合相关的施工平面图所设计的管线走向,以及导线的截面积和导线根数相结合进行分析计算,也就是说相同去处的导线根数超过规范时,就得增加配管。

    2011-09-03 11:26:06 

  • 集中走时是在桥架内,桥架一般是从主控机房到弱电井,到各层后再分支桥架走顶棚,进房间要用图纸的焊接钢管沿墙、地、顶敷设到位。这是要敷设方式,但电井时或在主控房直接走管暗或明装到位。这得依据设计要求,桥架内一般是不用管的。

    2011-09-03 11:16:37 