• 基础部分柱钢筋的问题?

    为什么算出来箍筋是全加密? 基础部分 上层露出长度2450/3与首层层高有关系? 如图......

    露出长度

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果梁下到基础顶是一层,就单独建立一个负一层,如果定义到基础层,就是全高加密。这样是用来处理地框梁的,目前不能手动设置。

    2011-07-29 15:36:29 

  • 为什么算出来箍筋是全加密,这是在定义时,输入箍筋时你定义的间距问题,如果输入正确了就不会会出现全加密的。 基础部分 上层露出长度2450/3与首层层高是没有关系的,它是与设置有关系,你可以修改计算设置尺寸 的。

    2011-07-29 05:34:47 

  • 如果你在设置钢筋接头是绑扎,就有可能全加密。下面是03G101-1第40页:2.当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d 为搭接钢筋较小直径)及≤100 的间距加密箍筋。

    2011-07-29 08:26:28 

  • 基础内的箍筋就是全加密 看03G101图集

    2011-07-29 09:17:21 