大浪淘沙 2011-07-29 11:21:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3272查看 6回答
框架梁集中标注下部通长筋
图纸上框架梁的集中标注有下部通长筋,在建立框架梁构件时是否输入下部通长筋?是否应该在画上图元时,再在平面表格里的下部筋位置输入下部筋信息?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注的下部通长筋要在属性中输入,原位标注不要输入了。 支座断开的就不叫通长筋,可逆说的是通长筋呀,下次提问一定要将问题说清楚。 支座断开就不能在集中标注中输入,在原位标注各跨中输入
2011-07-29 11:23:52
-
凡是有集中标注的,统统都在定义构件时输入信息,原位标注的表格里输入
2011-07-29 11:28:24
-
如果是楼层框架的话,他的下部钢筋肯定是通长的,因为他的下部受弯,在跨中受力较大,所以从力学的角度讲,他的下部钢筋肯定是通长的,上部钢筋在支座处受到剪力,这就是为甚在支座处增加钢筋的原因。 如果是基础梁的话,就正好是相反的,上部筋通长,下部钢筋在支座处增加钢筋 同一架梁不管有几跨,只要是施工方便,然后钢筋的定尺长度满足的话可以不用断开,因为一架梁用一根钢筋要比从支座处断开再互锚要经济的多,受力也好
2011-07-29 12:25:23
-
图纸上框架梁的集中标注有下部通长筋,在建立框架梁构件时是不用输入下部通长筋的,在画上图元时,也不用再在平面表格里的下部筋位置输入下部筋信息的,软件根据集中标注有下部通长筋会自动计算的。
2011-07-29 11:24:09
-
直接在建立构件时的属性中输入即可,原位标注就不用输入了
2011-07-29 11:27:25
-
需要按断开计算时,在原位标注中输入钢筋信息; 需要按连通计算时,在集中标注中输入钢筋信息。
2011-07-29 13:34:04
-
框架梁上部通长筋与下部通长筋集中标注各为2C25,共5跨,软件计算时直接全部贯通。现在的问题是我想在每一跨都要断开搭接。是否合理,是否能在哪里找依据??
-
框架梁的上部通长筋和下部通长筋的锚固计算一样吗:当hc-保护层(直锚长度) ≤ LaE时,必须弯锚且弯锚时都是取Max(LaE ,0.4LaE+15d)}吗?呵呵
-
就这个集中标注,你看上部筋是4C22,第二三跨木有原位标注,意思就是上部筋按照集中标注的4C22布,那为啥平法表格里不显示呢,编辑钢筋里面也查不到第二三跨有上部筋。。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看